www.timdaily.vn là diễn đàn đầu tiên và lớn nhất Việt Nam thực hiện xúc tiến thị trường trên kênh Đại lý phân phối || Tên Acc KHÔNG sử dụng chữ IN HOA|| Tiêu đề bài viết KHÔNG sử dụng chữ IN HOA, đăng số điện thoại, website, giá cả || KHÔNG được sử dụng nhiều Acc để đăng bài || Thành viên KHÔNG Spam diễn đàn || Thành viên không được đăng sản phẩm Trung Quốc || KHÔNG đăng quá 1 bài viết trong 1 chuyên mục|| Hãy đọc nội quy khi tham gia diễn đàn || Hãy kiểm tra thông tin thành viên trước khi hợp tác|| Tin đăng phải có: Thông tin giới thiệu công ty, Nội dung giới thiệu sản phẩm, thông tin liên hệ và chính sách áp dụng đại lý.(Phải có địa chỉ liên hệ cụ thể và điện thoại bàn, nhằm tránh hiện tượng lừa đảo).|| Mọi thắc mắc liên hệ 0868616530

[Miền Nam] Lắp đặt quạt hút thông gió nhà xường uy tín bảo hành tận nơi tpHCM

Thảo luận trong 'Công nghiệp' bắt đầu bởi Hop_Kim, 16/8/18.

?

Bạn có nhu cầu lắp đặt hệ thống thông gió làm mát cho nhà xưởng ở khu vực nào

  1. Bình Dương

    0 vote(s)
    0.0%
  2. Đồng Nai

    0 vote(s)
    0.0%
  3. TP Hồ Chí Minh

    0 vote(s)
    0.0%
  4. Long An

    0 vote(s)
    0.0%
  1. Hop_Kim

    Hop_Kim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/8/18
    Bài viết:
    1
    Điểm thành tích:
    5
    Giới tính:
    Nam
    Chọn một đơn vị cung cấp quạt hút hiện nay thật sự rất đơn giản chỉ với một vài click chuột. Tuy nhiên chọn một đơn vị tư vấn tổng thể để đạt giải pháp mà vẫn tiết kiệm thì không phải đơn vị nào cũng đáp ứng được. Hợp Kim là một trong những đơn vị cung cấp vật tư hệ thống làm mát nhà xưởng uy tín, chất lượng tại TP HCM. Bên cạnh đó Hợp Kim còn hỗ trợ lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng uy tín, duy nhất bảo hành tận nơi và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 2 tháng.

    Phương án khảo sát lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng tại tp HCM

    + Trước tiên, cần phải xác định rõ hướng lấy gió cho không gian. Một số đơn vị thi công không đề cao yếu tố này nên hiệu suất làm mát sẽ không như mong muốn.
    + Hướng đặt quạt phải đối diện với hướng gió vào và tối ưu nhất tạo được thành luồng gió lưu thông từ đầu đến cuối không gian. Bạn cứ tưởng tượng căn phòng của mình như một mương nước. Để thay sạch lượng nước trong mương, bạn cần đặt bơm hút ở một phía, phía kia ta cấp nước sạch vào.
    + Việc bố trí lượng quạt và kích thước quạt phụ thuộc vào diện tích đặt quạt.
    + Hạn chế đặt quạt ở khu vực đối diện khu vực nóng (vì khi đó quạt sẽ hút khí nóng bên ngoài đưa vào nhà) và khu vực không có lối thông để thoát gió.
    + Không nên đặt quạt ở vị trí quá cao, để thuận tiện cho việc thay thế, sửa chữa, và bảo dưỡng sau này.
    + Tùy từng trường hợp cụ thể ( theo số liệu nhiệt độ đo được trong không gian cần làm mát ) mà tính toán theo tỉ suất trao đổi.
    + Khung tấm màng nước phải đặt ở vị trí dễ thay thế, tránh đặt khu vực có mùi hôi, thối.

    Tính toán chi tiết lắp đặt hệ thống làm mát nhà xưởng tại tp HCM

    + Đối với bài tính, Hợp Kim xin phép không đề cập chi tiết, sơ qua cách tính cho mọi người được rõ

    • Số lượng quạt = ( Tổng khối tích không gian V ) x ( tỉ suất trao đổi k ) / (lưu lượng quạt Q)
    Trong đó :
    V ( tổng khối tích không gian ) = Dài x Rộng x Cao

    K ( tỉ suất trao đổi ) = theo kinh nghiệm ( 40-120 lần / 1 phút ),

    + Điển hình kho bãi không sản xuất : 40-60 lần/1 phút

    + Xưởng sản xuất : 60-90 lần/ 1 phút

    + Kho máy tỏa nhiệt : 120 lần/1 phút

    Q ( lưu lượng quạt ) : thông số quạt được nhà sản xuất đưa ra tùy theo từng loại


    Ví dụ : 1 xưởng có kích thước 50m x 25 m x 7m , xưởng là kho chứa thành phẩm, không sản xuất

    + Tổng khối tích không gian : 50 x 25 x 7 =

    + Chọn K = 40 , Chọn quạt KT BNF-1380 tra tem thông số Q = 44.500 m3/h
    Như vậy số lượng quạt cần là : 8 cây.-Các bạn có thể tra thông số quạt BNF-1380, quạt BNF-1220, quạt BNF-600 hoặc các loại quạt khác tham khảo ở đây.

    • Diện tích tấm màng nước cần thiết : ( Tổng khối tích không gian ) x ( tỉ suất trao đổi ) / (vận tốc gió qua tấm )

    Trong đó :

    Vận tốc gió qua tấm màng ( V ) : theo kỹ thuật 2-2.5 m/s ~ 7200-9000 m/h


    • Số lượng tấm màng nước = Diện tích tấm màng cần thiết / diện tích 1 tấm

    Trong đó :

    Diện tích 1 tấm màng Intech coolingpad ( Itpad ) thông dụng là : 1.8 x 0.6 m ~ 1.1 m2


    • Chiều dài khung giữ tấm màng nước = số lượng tấm màng nước x độ rộng 1 tấm

    Trong đó :


    Độ rộng 1 tấm màng Intech coolingpad ( Itpad ) thông dụng là : 0.6 m

    Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ :

    CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM
    Địa chỉ : 36 lô A1 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

    ĐKKD số 0309709680 cấp ngày 26/01/2010 cấp bởi Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh

    VPGD 1 : 9/4A Đường số 23, Kp.5, P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, HCM

    Phone : 0937.118.769
     
    Last edited: 22/8/18

Chia sẻ trang này

Đang tải...